Всем привет!
Возможно ли устроийство вытяжной механической вентиляций без устройства вертикального канала?
Предполагается выброс вытяжного воздуха через наружную стену с установкой утепленного воздушного клапана в наружной стене.
Читайте и выполняйте раздел 10 СП 60, а также нормы, соответствующие типу Вашего здания/помещения
Composter
19.4.2017, 11:39
если механическая вентиляция то вертикальный участо не нужен.
а на счет выбросов лучше внимательно прочесть сп 60 п 7.1,10,5.11 и 13.1. нужно знать что за здание ,есть ли рядом окна/воздухозабор, что за выброс.
Здание- Физкультурно-оздоровтельный комплекс.
Можно ли считать помещение для оборудования по водоподготовке производственным помещением?
Предполагается выброс воздуха от вытяжки данного помещения рядом с забором воздуха на приточку в комнату хранения реагентов.
Если да, то я могу выброс выполнить согласно СП60 п.10.5,
И еще рядом есть пешеходная дорожка (по периметру ФОКа), есть ли нормативы ограничивающие выполнить выброс воздуха из данного помещения?
А Вы чем руководствуетесь при проектировании? - есть СП 31-113-2004
Это и есть производственное помещение, вероятно, хлораторная?
Полагаю, этот выброс д.б. выше кровли.
Composter
21.4.2017, 11:54
Цитата(lotus5 @ 21.4.2017, 10:42)

Предполагается выброс воздуха от вытяжки данного помещения рядом с забором воздуха на приточку в комнату хранения реагентов.
Если да.......
это вы должны справшивать у технолога/гипа/проектировщика помещения для оборудования по водоподготовке этого объекта но не у нас, мы телепатией не обладаем. после того как узнали что там выделяеся и в каких количествах проектировать системы вентилции из этого помещения.
как вы там считали вентиляцию если не знаете что за выбросы там у вас?
Цитата(Composter @ 21.4.2017, 12:54)

как вы там считали вентиляцию если не знаете что за выбросы там у вас?
Здание давно построено и функционирует.
Вытяжная вентиляция помещения водоподготовки предусмотрена механическая и выведена выше кровли.
Заказчик хочет убрать венткороба, (они проходят транзитом вертикально через помещение бассейна и третьего этажа). А из помещения водоподготовки вывести венткороб сразу на улицу.
Смотрела проект по данному объекту раздел ТХ инфы по выделяющимся вредн.в.в нет, есть устанавливаемое оборудование:
-Станция дозирования флокулянта
станция обработки воды
-УФ установка
- насосные группы..
Какой реагент используют узнайте. И все станет ясно.
Если жидкий хлор или озонирование то только выше кровли. Могут еще и расчет рассеивания заставить делать в СЭС.
Если гипохлорит - то можно и на фасад попробовать выкинуть. На него вроде ПДК нет. Выше 2 метров и норм.
добавляется жидкий коагулянт "Эквитал", в состав входит гидрохлорид алюминия.
Это коагулянт/осветлитель.
Что используется для обеззараживания воды в бассейне?
Вода заполняется из центрального водопровода,
обеззараживание - ультрафиолетовая установка.
Тогда см. п, 10.5 СП 60 по требуемым расстояниям до воздухозабора.
И еще хотелось попутно спросить.
На каком расстояний (нормируется ли?) можно установить компактную моноблочную приточно-вытяжную установку от наружной стены.
В каталоге дается сбоку минимальное расстояние 600 (для сервисного люка). а со стороны патрубков не дается.
Поидет ли так? Итересуют расстояния от стен и между воздуховодами.
Схему прилагаю.
Приточная установкаа будет под потолком.
zaharov63
27.4.2017, 15:28
Между ПВУ и наружной стеной заслонки/клапаны не предусматриваете? А так можно подвинуть.
Для подвесной установки люк разве не снизу?
Расстояние между стеной и воздуховодом и между воздуховодами не менее 100 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.